아파트 발코니 보조주방 문의 합니다 > 실무문답

본문 바로가기

상단메뉴

  • 초기화면
  • 쪽지보내기
  • 협회일정
  • 신청서
  • 사이트맵
  • 단위환산
  • 페이스북
  • 서명운동
  • 모바일버전
  • 로그인
  • 회원가입
  • 회비납부

홈 > 정보마당 > 실무문답

실무문답
실무문답

아파트 발코니 보조주방 문의 합니다

페이지 정보

작성자 ** 작성일20-03-26 11:09 조회28회 댓글1건

본문

항상 등불이 되어준 기술이사님 감사 드립니다!!
 
 
문의내용
0.아파트 발코니에 에어콘실외기, 세탁기, 가스보일러, 자동확산소화기, 보조주방(렌지후드없음)이 설치되어 있으며
보조주방에는 전기로 사용하는 인덕션이 설치되어 있습니다(도면참조)
 
 
1.발코니 보조주방에 전기인덕션설치시  렌지후드를 설치해야 하는지요?
렌지후드를 설치해야 한다면 아파트주방에 설치한 자동소화장치를 보조주방에도 설치해야 하는지요?
 
2.렌지후드가 없어도 보조주방에는 자동소화장치를 설치 해야 하는지요?
아니면 보일러위에 설치된 자동확산소화기로 대처가 가능 한지요?
 
 
3.발코니에 SP헤드가 누락되어 이번에 설치토록 하였습니다.
보일러 위에 자동확산소화기가 설치되어 있습니다,
-발코니에 SP헤드를 측벽형으로 설치 한다면, 자동확산소화기나, 보조주방에 자동소화장치를 설치한다고 가정할경우 면제 되는 경우는 없는지요?
 

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

SOL 1. 보조주방에서 조리를 하는 경우 상시 인덕션을 사용할 것으로 판단 된다면 렌지후드를 설치하고 자동소화장치, 환기장치 등을 설치하는 것이 바람직하다고 생각합니다.
SOL 2. 자동소화장치는 과거에는 가스용 렌지만을 규정하였으나 현행 화재안전기준에서는 가스와 전기용을 모두 규정하고 있으므로 설치하는 것이 적합할 것으로 생각합니다.
SOL 3. 질문 3에서 스프링클러헤드를 설치한다고 하시니 NFSC 101 별표4 용도별 1의 단서에 의하여 자동확산소화기는 설치하지 않으셔도 무방할 것으로 생각합니다.
위의 해법 1, 2, 3을 보시고 판단하셔서 적합한 해법을 찾아 적용하시기 바랍니다.(관할 소방서의 담당자와 상의하는 것도 해법이 될 수 있겠지요?)

배너광고