자동화재 감지기 배관문의

페이지 정보

작성자 poss** 작성일20-03-23 13:49 조회25회 댓글1건

본문

안녕하세요
자동화재 감지기 노출 배관 배관문의 드립니다
 
화재안전기준 102 별표 1 및 아무리 찾아봐도 노출구간에 강제전선관을 사용하라는
말이없는데 실제 노출공사시 노출부분은 무조건 강제전선관 사용하라는
얘기는 어디에서 나온건지 문의드립니다.
전기사업법 67조 기술기준 및 판단기준에도
강제전선관을 쓰라는 얘기는 나오지 않습니다 .
아울러 제가 알기론 유도등 및 비상방송설비도 화재안전기준을 따라야하는데
실무 문답 주신거에 보시면 유도등 노출배관은 PVC 사용하여도 된다라고 하셨습니다.
어떤 실무문답은 감지기 노출 공사시 금속관 사용하여야 된다라고 하셨는데 유도등은 PVC 사용이 가능하고 감지기는 왜 PVC 사용이 안되는지 문의 드립니다
감사합니다
 

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

소방용 전선관의 기본은 강제 전선관을 사용하는 것 입니다.
별표의 공사방법에서 내화배선의 경우 "금속관․2종 금속제 가요전선관 또는 합성 수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에 벽 또는 바닥의 표면으로부터 25㎜ 이상의 깊이로 매설하여야 한다"라고 규정하고 하단의 기준에 정한 경우 예외로 한다는 내용이 있습니다.
이 내용은 내화배선의 경우 벽등에 매립하는 경우 전기설비기술기준령에 적합할 수 있도록 합성수지관 등을 사용할 수 있도록 해주기 위함입니다. 따라서 노출 배관의 경우는 내화 또는 내열 배선을 하는 경우 강제 전선관을 사용하는 것이 기본적으로 적합한 시공방법입니다.
소방에서 내화 또는 내열 배선이 필요한 경우는 별표1의 기준을 따르는 것이 소방 측면에서 더 적합한 방법입니다.
그 이유는 특정소방대상물(건물)의 형태 구조 등이 다양한 현실에서 화재안전기준이 같은 내용의 것을 각각의 화재안전기준마다 표기하여 복잡성을 가지게 되면 실수할 우려가 있으며, 각각의 시설마다의 특이성에 대한 대책이 어렵게 되고, 필요에 따라 각각 설치된 소방시설을 연동하는데 많은 문제점을 가질 수 있으므로 기준이 되는 내용을 한 곳에 정하여 유사한 내용에 대한 모델이 되고 이를 각각의 화재안전기준에서 이를 준용하여 합리적으로 운용하기 위함을 기본으로 하기 때문입니다.
소방을 많이 접하지 않은 초보자나 기계, 전기, 통신의 전문가라도 소방적인 측면에서 소방시설을 바라봐야 하는데 각자의 생각 또는 지식으로 소방시설을 보기때문에 소방이 알면 알 수록 어려운 분야가 되는 것이 아닌가 생각합니다.

배너광고

  • 신우밸브
  • 배너
  • 꽃집
  • enpi
  • 배너모집
  • (주)나이스앤테크
광고모집안내

소방안전을 위한 제도개선과 기술발전에 공헌하고 기술인의 사회적 지위향상을 추구합니다.

법인명(단체명) : 사단법인 한국소방기술인협회 대표자 : 김기항 사업자등록번호 : 215-82-12521
주소 : 서울시 광진구 자양로 156, 304호(구의동, 아델리아타워) Tel : 02-402-7119 Fax : 02-6008-3565
※ 소방면허/경력관리 문의: 한국소방시설협회 02-520-6010~1
Copyright © 2005. Korea Fire Protection engineers Association. All Rights Reserved

모바일홈페이지가기