발코니 SP설치 문의

페이지 정보

작성자 ** 작성일20-03-23 00:13 조회23회 댓글1건

본문

아파트 확장형 발코니 2곳에 SP 측벽형이 빠져 있습니다.
최근 입주하는 아파트나 설계시 확장형은 거의 설치되고 있는걸로 압니다.
건축법이나 기타 등등 찿아봐도 꼭 설치해야하는 규정 등을 저는 못 찿았습니다.
설치 안하다..준공시 문제가 될지 생각도 듭니다.
 
확장형 발코니에 헤드 설치여부를 문의 드립니다??
규정이 있다면 어디에 있는지요??
(2017년 도면 입니다)

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

스프링클러설비의 헤드는 NFSC 103 제15조(헤드의 설치제외)에서 정한 장소 이외에는 스프링클러설비가 적용되는 특정소방대상물(건물)의 실내 모든 장소에 각각의 수평거리에 적합하게 스프링클러헤드를 설치하여야 합니다.
질문하신 발코니의 경우 건축도면(창호도)을 참조하셔서 해당 발코니 등이 창호, 그릴 등을 설치하여 평상시 외기와 차단이되는 구조로 해당부위가 실내로 되는 경우 헤드를 설치하셔야 합니다.
실외기실 등으로서 수동개폐 형태의 그릴이 설치되는 경우도 평상시 외기와 차단되는 것으로 보고 헤드를 설치하셔야 합니다.